电子元器件解决方案微型电流互感器的接线应遵循串联原则

[复制链接]
heshao 发表于 2022-10-23 23:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电子元器件解决方案微型电流互感器的接线应遵循串联原则,让互感器来给大家说说看吧
  即初级绕组应与被测电路串联,次级绕组应与所有仪器负载串联
  根据被测电流的大小,选择合适的变化,否则误差会增大。同时,二次侧的一端必须接地,防止一次侧的高压一旦绝缘损坏就进入二次低压侧,造成人身和设备事故。
  二次侧绝对不允许开路,因为一旦开路,一次侧电流I1都会变成励磁电流,导致φm和E2急剧增大,导致铁芯饱和磁化过大,严重发热和甚至燃烧线圈;同时,磁路过饱和磁化后,误差增大。电流互感器正常工作时,二次侧类似于短路。如果突然打开,励磁电动势会突然从一个小值变成一个大值,铁芯中的磁通量会呈现出严重饱和的平顶。因此,二次侧绕组在磁场过零时会感应出非常高的峰值波,其值可达数千甚至数万伏,会危及工作人员的安全和仪器的绝缘性能。此外,二次侧开路使E2达到几百伏,一旦触碰,就会造成触电事故。因此,电流互感器的二次侧装有短路开关,以防止一次侧开路。在使用过程中,一旦二次侧开路,应立即去除电路负载,然后停止处理。全部处理完后可以重复使用。
  为满足测量仪表、继电保护、断路器故障判断和故障记录等装置的需要,所有电路均用于发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器和其他电路。提供具有 2 至 8 个次级绕组的电流互感器。对于大电流接地系统,一般为三相配置;用于小电流接地系统,可根据具体要求进行两相或三相配置
  保护电流互感器的安装位置应尽量按主保护装置的非保护区设置。例如:如果有两组电流互感器,且位置允许,则应分别位于断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围内
  为了防止柱式电流互感器的套管闪络引起的母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。
  为减少发电机内部故障造成的损坏,应将用于励磁装置自动调节的电流互感器布置在发电机定子绕组的出线侧。为便于在发电机并入系统前分析和发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器应安装在发电机的中性点侧。